上午四台仪器做浪涌测试,三台加4KV ,一台2KV ,全军覆没,在做浪涌时大家都加什么?现在加有气体放电管,TVS,压敏电池,
对元件安装位置、耐压值等都有何要求,欢迎分享。

回复

使用道具 举报

51

主题

311

回帖

799

积分

高级会员

Rank: 4

积分
799
发表于 2016-3-28 19:57:25 | 显示全部楼层


这个尸体也有人要吗


回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

329

回帖

871

积分

高级会员

Rank: 4

积分
871
发表于 2016-3-28 19:57:25 | 显示全部楼层


压敏电池 是怎么样的电池呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

57

主题

366

回帖

919

积分

高级会员

Rank: 4

积分
919
发表于 2016-3-28 19:57:26 | 显示全部楼层


七伤拳名不虚传呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

375

回帖

963

积分

高级会员

Rank: 4

积分
963
发表于 2016-3-28 19:57:26 | 显示全部楼层



问题找到了,是气体放电管放在保险管后面了,昨天放电管炸了,电线差点起火,最后无奈把气体放电管全拆了,加强了直流输出的保护,反而4KV 都过了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

47

主题

326

回帖

809

积分

高级会员

Rank: 4

积分
809
发表于 2016-3-28 19:57:26 | 显示全部楼层

本帖最近评分记录:共条评分



数码之家22合一:性价比最高的S2拆机工具!告别CR-V,进阶级拆客必备!  回复 举报



离线mrjingf


UID:1832442注册时间2015-02-04 最后登录2016-03-28 在线时间890小时 发帖410 搜Ta的帖子 精华0 M币1345专家6 访问TA的空间加好友用道具

数码1段





发帖410M币1345专家6粉丝7加关注 发消息 只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-22



别人浪涌不过,最多是电源复位。你这保险炸成这样,电源肯定都坏了。。。


回复 支持 反对

使用道具 举报

75

主题

393

回帖

1027

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1027
发表于 2016-3-28 19:57:26 | 显示全部楼层


膜拜中,厉害

回复 支持 反对

使用道具 举报

45

主题

326

回帖

805

积分

高级会员

Rank: 4

积分
805
发表于 2016-3-28 19:57:27 | 显示全部楼层


压敏电阻/TVS/热敏电阻这些你不仅要加
而且参数要用对

另外看你保险都这样了,压敏和热敏放在保险前面看看


回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

407

回帖

979

积分

高级会员

Rank: 4

积分
979
发表于 2016-3-28 19:57:27 | 显示全部楼层


七伤拳名不虚传呀,无语

回复 支持 反对

使用道具 举报

69

主题

400

回帖

1025

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1025
发表于 2016-3-28 19:57:27 | 显示全部楼层


防浪涌电路_中国百科网