网云科技

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 0g8ub4w5

后备式UPS 的转换时间对NAS 有影响吗?

[复制链接]

59

主题

420

回帖

1033

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1033
发表于 2016-3-29 18:52:01 | 显示全部楼层

这个都是成熟技术,不用迷信品牌。
深圳山特C1K也就是1000多,既然那么在意硬盘,这个价格也就是开盘恢复一次数据的钱。
如果要时间长点,C1KS加几块电池也贵不到哪儿去。


回复 支持 反对

使用道具 举报

56

主题

327

回帖

840

积分

高级会员

Rank: 4

积分
840
发表于 2016-3-29 18:52:01 | 显示全部楼层
就是常常有断电的问题所以我前些日子帮公司先买了一台内建UPS 的NAS,色卡司的N5810PRO.
断电还没遇到但被拔错插头一次还好有UPS不然公司的共享数据可能出问题了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

67

主题

375

回帖

969

积分

高级会员

Rank: 4

积分
969
发表于 2016-3-29 18:52:02 | 显示全部楼层
UPS 10ms供电的切换时间这个是有标准依据的,要不然为什么不弄个10秒或者1分钟?在UPS从市电切换到电池的这10ms内,PC是由电源的电容放电进行电力供应的,当然时间再长就不行了。
在线式UPS主要是为了净化电网供电,去除供电杂波,混合式的UPS也能起到这个作用,所以在对计算机,服务器的供电保护方面效果是差不多的。很多10KVA以上的UPS也都是后备式或者混合式的,机房设备比你家电脑或者NAS更重要吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

72

主题

410

回帖

1054

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1054
发表于 2016-3-29 18:52:02 | 显示全部楼层
模拟正弦波没啥影响,电子产品都有逆变器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

65

主题

383

回帖

981

积分

高级会员

Rank: 4

积分
981
发表于 2016-3-29 18:52:03 | 显示全部楼层

我只能说有国产的后备式切换导致机器重启死机的事情,这个跟UPS和机器电源都有关系。不过HP的电源应该是没问题,UPS你就自己选了。
当然最好还是在线的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

57

主题

398

回帖

983

积分

高级会员

Rank: 4

积分
983
发表于 2016-3-29 18:52:03 | 显示全部楼层
我用的就是这款,我家里也偶尔断电,有了这个就没问题了,楼主是参数控吗?考虑的有点多了。电网断电后这个是直接顶上去的,所谓延迟在我实际使用中是不断电的。所以楼主大可放心

回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

343

回帖

854

积分

高级会员

Rank: 4

积分
854
发表于 2016-3-29 18:52:03 | 显示全部楼层
那个是切换时间
标注一般是小于10MS。(小于百分之一秒)

这个周期基本上是没有什么,当然,要是硬说,实验级别精密件,可能会有问题吧。

如果财力有限的话,实际上可以考虑二手的UPS,但要注意的是,二手是不带电池的。。
PS。如果要选的话,一定要带USB接口,有的太老的是串口的。。管理麻烦一些。


回复 支持 反对

使用道具 举报

62

主题

303

回帖

810

积分

高级会员

Rank: 4

积分
810
发表于 2016-3-29 18:52:04 | 显示全部楼层
后备式最大的问题是电流波形是模拟正弦的方波,对电器损害大。在线式也没几个钱,别省了

回复 支持 反对

使用道具 举报

70

主题

327

回帖

884

积分

高级会员

Rank: 4

积分
884
发表于 2016-3-29 18:52:04 | 显示全部楼层
不要太认真
总比突然停电 对硬盘的伤害小

回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

372

回帖

909

积分

高级会员

Rank: 4

积分
909
发表于 2016-3-29 18:52:04 | 显示全部楼层

然后家里就没断过电。。。
UPS起到的作用就是在晚上不知道是不是电压波动时。。。一下子风扇高转速呼呼的。。过一会就停掉
一个小电瓶的玩艺卖的高科技价

才发现京东自营已经没UPS了。。这是啥 情况

回复 支持 反对

使用道具 举报