GEN8-ESXI系统的UPS自动关机设置

[复制链接]

该用户从未签到

64

主题

508

帖子

1102

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1102
21#
发表于 2016-3-29 20:18:18 | 只看该作者

网线松了也自动关机?
鉴于NAS是headless server,完全基于网络的,这样也是一个不错的思路呢 好评

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

78

主题

538

帖子

1176

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1176
22#
发表于 2016-3-29 20:18:19 | 只看该作者
Smart UPS价格不便宜,再加一块网络管理卡,差不多就快8-9千了,软件倒是有的,其实就是在ESX上面跑台虚拟机,你可以写一段代码,设定一旦停电,直接几分钟后引导关机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

71

主题

422

帖子

933

积分

高级会员

Rank: 4

积分
933
23#
发表于 2016-3-29 20:18:19 | 只看该作者

有那个想法, 但 没那个银子。。


另外,我这个边个人的想法是,把主力存储都放到NAS上,
如果NAS 停机,其他系统使用自然会受限。

可惜,锂电不是很便宜,
上会在TB上看到100W大约350 RMB,
虽然比较便宜,发电效率受很多因素影响。。另外,上述价格里面不包含控制器和 UPS和电池

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

3

帖子

84

积分

注册会员

Rank: 2

积分
84
24#
发表于 2017-7-24 06:36:08 | 只看该作者
看看 怎么折腾的
回复 支持 反对