网云科技

标题: 谁对“单相费控智能电能表”比较了解?求帮助!! [打印本页]

作者: ylhv549    时间: 2016-3-28 11:21
标题: 谁对“单相费控智能电能表”比较了解?求帮助!!


       家里养着多肉植物,冬天时在外面做了一个花房,因为花房内没有装电能表,不知道每个月的用电量,所以最近想打算装一个电表。电业局给老百姓统一装的表叫“单相费控智能电能表”,这种表好像都是登记的,可以远程监控用电量,可以显示电流电压,可以显示功率,用电先交费,欠费就断电。     
       在网上看了一下,也有这种表卖,想给花房装一个这种表,但是目前有点疑惑:这种表有费控功能,就是欠费就断电。如果我装一块这种表(电表B)在电业局入户电表(电表A)的线路之下,我只是把电表B当成一块普通的电度表使用,统计一下花房的用电总量而已,那么电表B会不会因为费控功能而有断电的可能?这表没玩过,所以哪位了解的帮忙解惑一下,谢谢了~~~




作者: fqzxi47    时间: 2016-3-28 11:21



现在电业局给老百姓装的都是这种表,我就是想知道,如果自己单独装一个分表,会不会因为费控功能导致分表线路断电~


作者: 61o444vb    时间: 2016-3-28 11:21


不会的因为你的表B没有在电业局登记表号。 。



作者: jj9zlq    时间: 2016-3-28 11:21


刚好我在电力公司涉及这个工作,我可以给你讲解一下基本原理。
关于远程读取数据需要用到的设备有  1:用户智能电表(包括费控和非费控等等,)。
2:普通居民就是集中器(远程抄表、控制,他和用户智能表是通过低压载波的方案连接的,也就是220V或者380V电压线)工厂公司等等。。。一个变压器只有一个户名的就是专用的负控。
3:服务器
4:客户端。
你所能搞到的只有 用户表和负控或者集中器。由于无法登记电力局的档案所以你的服务器是不可用的,但智能表除了通过低压载波还可以使用485接口实现通讯。
所以你要做的就是找到485读取设备




作者: bt7c1qp    时间: 2016-3-28 11:21


用专门的电能表吧,可以通过485或者串口读取数据的

内容来自Android手机客户端


作者: mm5t2p4    时间: 2016-3-28 11:21



哦,就是说我可以当做正常的普通表来用,不必担心因为费控的原因导致断电,是吗?你说的通讯功能我用不到,就是测量我的花房的用电量而已。


作者: p0sfnn4    时间: 2016-3-28 11:21


你没有用费控功能,不会的,


作者: cdb688    时间: 2016-3-28 11:21


不会的因为你的表B没有在电业局登记表号。


作者: fzh4p8    时间: 2016-3-28 11:21



是的,这个完全没有影响,完整功能的只能表可以查看当前功率,电压,电流,峰值功率,有功功率,无功功率等等。。。